微信营销求职招聘微信群 http://liangssw.com/bozhu/13282.html空气源热泵大型工程供暖制冷工程节能设计的两大原则:①空气源热泵机组的出水温度尽量低(35-45℃);②空气源热泵机组的运行时间段要选择在环境温度较高的时间段,或选择在有谷电价的时间段中运行。
新疆玉田某单位供暖工程,由王言明王总设计施工。系统采用建筑物蓄能,节能效果非常显著
为实现空气源热泵主机在环境温度较高的时间段运行,或在选择在谷电价的时间段运行,需要用水箱蓄能和建筑物蓄能的方式把热能储存起来,在其它的时间段释放热能,从而到达节能降低运行费用的目的。前天我们讲了用大型蓄能水箱来储能,今天我们说一下如何利用建筑物蓄能的系统冬季运行节能设计。
一、建筑物蓄能的前提条件
符合国家节能建筑标准的建筑物,维护结构热惰性指标D>6,尤其是地暖项目,建筑物本身就是一个巨大的蓄能体。
这个项目为节能建筑,设计时充分考虑了建筑物围护结构节能和采暖系统节能两大部分,屋面、外墙体、门窗、地面、不采暖地下室顶板及外挑阳台底板等,严格按照《民用建筑热工设计规范GB-93》设计,24小时内室温波动在1℃左右。因此在空气源热泵采暖系统设计和运行时利用了建筑的蓄热功能。
建筑物蓄能的特点:不需要再投入其它的蓄能设备,不占建筑物空间,不用考虑建筑物的承重问题,设备的投入少,同时蓄热量大。
二、建筑物蓄热量计算及利用方式
1.建筑物的蓄热量计算
符合国家建筑标准的民用节能建筑,质量约为1.5—2.0吨/㎡,建筑物的比热容:1/4.8千卡/kg。
如取建筑物的质量为kg/㎡,则:单位面积的建筑物每下降1℃释放的热能是:
Q=cm(T2-T1)
=kg*1/4.8千卡/kg=0.kwh
西安地区节能建筑的耗热指标是20.2w/㎡,
0.kwh/20.2w=21.6h(K=)
即西安的节能住宅在平均温度的情况下(0.9℃),停止供热21.6小时,房间温度下降1℃;
由此推断:在寒冷地区空气源热泵机组白天运行14个小时,晚间停止供热10个小时,房间的温度最多下降1℃。
2.建筑物蓄能的利用方式
根据建筑物的蓄热量,空气源热泵机组完全可以在白天环境温度较高的时间段运行,并储存热能把房间温度提升1-2℃,晚间空气源热泵机组停止运行,建筑物释放热能;或在晚间低谷电价的时间段空气源热泵机组运行并储存热能,白天峰电价的时间段热泵停止运行,以降低运行费用。
同样蓄0.kwh的热能,仅用空气源热泵机组给水箱加热的蓄能方式,需要的水箱容积为:
V=0.×/15=25升
平方米的建筑需要水箱的容积是2.5立方米(盛水2.5吨);这儿要说明,这是蓄能水箱,不是缓冲水箱,也不是高位水箱,蓄能水箱的作用是蓄能,不是缓冲和补水。
㎡建筑单纯热泵供暖蓄热需要的水箱的容积是25立方米(盛水25吨)
由此可见,这种蓄能方式水箱容积大,增加建筑物的承重量,承重已超出了建筑物的设计要求。
因此,在节能建筑的前提下,应充分利用建筑蓄能,尽量不使用水箱蓄能的方式。
版权:本文摘自《空气源热泵大型工程供热制冷》一书。由热泵商学院金牌讲师王言明和安建新联袂打造。点击下面图片有售。头图由王言明提供,特此致谢。
向上滑动查看全书目录
第一章供暖制冷工程常用标准及专业名词
一、通用标准和规范介绍
二、建筑热工设计分区
三、全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量、采暖耗煤量指标
五、国标对中央空调冷负荷的相关要求
六、空气源热泵机组适应地区介绍
七、国标对空气源热泵机组冬季采暖的技术要求
八、物理学中常用的几个概念和计算公式
第二章严寒地区、寒冷地区集中供暖技术要求
一、热网系统简介
二、换热站补水方式
三、换热站与用户室外管网的水力平衡
四、每栋建筑内的水力平衡
五、用户日常维护
第三章中央空调系统相关技术简介
一、主机名称、特点
二、主机的安装方式
三、风机盘管简介
四、风机盘管的表示方式
五、风机盘管的基本性能参数
六、水系统设计要求
七、风机盘管调节方法
八、冷热负荷的计算
第四章空气源热泵大型冷暖项目的经济性
一、造价的经济性
二、运行费用的经济性
第五章空气源热泵大型冷暖项目系统的主机选型与安装
一、空气源热泵大型冷暖项目的安装设计原则
二、中央空调系统简介
三、锅炉供暖系统简介
四、主机的安装方式
五、主机选型的方法
六、严寒地区空气源热泵的设计与安装
七、老旧小区暖气片热源改造
第六章水泵选型设计与安装
一、空气源热泵供暖制冷工程常用水泵类型
二、水泵选型注意事项
三、水泵选型的方法
四、循环水泵的安装方法
第七章管环路设计与安装
一、供暖制冷常用管材
二、管径计算
三、同程设计与安装
四、异程设计与安装
第八章末端设计与安装
一、地暖系统管路设计与安装
二、风机盘管的选型方法
三、风机盘管设计与安装
四、风机盘管设计选型举例
五、散热器选型方法
六、散热器设计与安装
七、新风系统的设计与安装
第九章系统冬季运行的节能设计
一、节能设计的内容
二、水箱蓄能
三、蓄热水箱的安装要领
四、建筑物蓄能的前提条件
五、建筑物蓄热量计算及利用方式
六、循环水泵的节能设计
七、化霜参数调整
第十章系统冬季运行费用计算
一、冬季运行费用概算
二、冬季主机每天平均运行时间的概算
三、在规定的采暖日期之后延期一个月开始供热项目运行费用概算
点击上图或点击“阅读原文”均可预定。预订价68元/本(全价88元/本,优惠有效期截止.01.14)
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇