变压器的招标通常包含以下流程及文件:
一、总则
包括招投标人的定义、费用等说明
二、招标文件
1招标书
2投标人须知
3招标货物一览表
4供货范围详细说明
5投标报价要求
6技术性能要求
7合同条款
8附件
三、招标文件的澄清、修改、截止日期、投标文件的递交
四、开标、评标、定标、授予合同、中标服务费的说明
五、投标文件
标书一般分为两部分:商务部分和技术部分。
投标文件的编制
投标文件构成
一)技术投标书通常包括:
(1)投标产品的技术、性能、质量综合说明;
(2)投标产品技术规格表及招标文件中所要求提供的内容;
(3)技术规格偏离表;
(4)有关产品样本及资料;
(5)请投标方投标时带货物图纸、详细说明书有关技术资料;
(6)投标产品执行的制造、验收标准;
(7)产品配置清单(包括数量、重量、制造商信息);
(8)有关的产品获奖荣誉证书。
(9)其他相关资料
二)商务标部分通常包括
(1)第六章《附件》中要求提供的其它各项报价明细表;
(2)投标产品销售业绩表;
(3)合同条款偏离表;
(4)供货计划安排实施说明(包括包装和运输);
(5)产品质量保证承诺;
(6)产品售后服务承诺。
(7)资格证明文件(
(8)投标报价
(9)证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
(10)投标保证金
下面主要谈一下技术协议技术参数提取注意事项:
变压器种类繁多,电力变压器、配电变压器、整流变压器、换流变压器、牵引变压器、电炉变压器等等,总体来说变压器的原理大同小异,对于特种变压器,只是个别参数不同,下面以常见的电力变压器的技术参数为例进行讲解:
序号
内容
说明
1
技术遵守标准
一般技术协议中规定的,需要遵守的标准,中国的变压器国家标准、行业标准,如果出口产品,还需要满足协议指定的国外标准,如IEC(国际电工委员会标准)、IEEE\ANSI美国标准、BS(英国标准)、DIN\VDE德国标准、CSA(加拿大标准)、NF(法国标准)等
2
布置及结构要求
有的招标有特殊产品结构要求,比如油箱带小车、外置有载开关、双体油箱、抗震的特殊要求等等、在投标及合同设计时都必须注意特殊要求。
3
特殊工艺要求
比如油漆、焊接等
4
铁心
比如铁芯结构的要求、叠片方式的要求、固定方式的要求等
5
绕组
比如全部绕组均应采用铜导线或铜箔,铜导线铜材的要求;线圈绕制、套装方式、压紧方式
6
储油柜
胶囊式、波纹式等,以及表计、排放管的特殊要求
7
油箱
油箱的材质、桶式油箱、梯形油箱、波纹油箱等结构的不同要求
油箱的喷砂工艺、涂漆要求等
8
冷却装置
要求用散热器、冷却器?风冷、水冷?
9
套管
瓷套管、复合套管,干式或是充液式,是否有指定供货商的套管,往往价格与供货周期差别较大
10
变压器开关
有载分接开关还是无载形式的,进口的国内,是否指定了类型,比如有载真空型,无载条形
11
变压器油
目前液体变压器还是主流,变压器的是否有特殊要求,不添加抗氧化剂,要求是环烷基还是石蜡基油,油的等级是多少?
12
铭牌
名牌要求的材质、形状、填写信息等
13
电气一次接口
比如接地方式、标注等、套管及出线颜色
14
电气二次接口
各种二次信号、节点数等等
15
土建接口
地基大小,变轨距要求等
16
试验的要求
例行试验、型式试验、特殊试验、现场试验都有哪些具体要求,所做的不同试验往往影响变压器方案的设计,有时对成本、外形影响是巨大的
17
包装、运输
包装的具体要求,比如箱子的形状、标识、起吊点。运输是否受限,特别是远距离的运输,是否加装冲撞记录仪,哪些设备需要加装等,是否有海运,耐受加速度的要求是多少?
18
专用工具和仪器仪表
招标方是否有特殊要求的专用工具、仪器仪表
是否有推荐的专用工具以及必须的专用工具
19
备品备件
有哪些备品备件等都需要说明的
20
技术服务
客户的特殊要求是哪些,公司的常规技术服务有哪些?
21
工厂检验和监造
工厂检验和监造的内容,需要提供的资料等都需要事先明确
下面给出了一个两绕组变压器技术常规要求参数要求响应表
序号
名称
项目
标准参数值
1
*额定值
变压器型式或型号
a.额定电压(kV)
高压绕组
低压绕组
b.额定频率(Hz)
c.额定容量(kVA)
高压绕组
低压绕组
d.相数
e.调压方式
f.调压位置
g.调压范围
h.中性点接地方式
i.主分接的短路阻抗和允许偏差(全容量下)
短路阻抗(%)
允许偏差(%)
高压—低压
j.冷却方式
k.联结组标号
2
*绝缘水平
a.雷电全波冲击电压(kV,峰值)
高压线端
低压线端
中性点端子
b.雷电截波冲击电压(kV,峰值)
高压线端
低压线端
c.短时工频耐受电压(kV,方均根值)
高压线端
低压线端
中性点端子
3
温升限值(K)
F级绝缘
4
绕组电阻(75℃)
a.高压绕组
主分接
最大分接
最小分接
b.低压绕组
5
电流密度(A/mm2)
a.高压绕组
b.低压绕组
c.调压绕组
6
匝间最大工作场强(kV/mm)
设计值
7
铁心参数
铁心柱磁通密度(额定电压、额定频率时)(T)
硅钢片比损耗(W/kg)
铁心计算总质量(t)
8
*空载损耗
(kW)
额定频率额定电压时空载损耗
9
空载电(%)
a.%额定电压时
10
*负载损耗(kW75℃)
主分接
11
噪声水平dB(A)
空载状态下
%负荷状态下
12
可承受的2s出口对称短路电流(kA)(忽略系统阻抗)
高压绕组
低压绕组
13
质量和尺寸(如有限值招标人需填写)
a.安装尺寸(长×宽×高)(m)
b.运输尺寸(长×宽×高)(m)
d.总质量(t)
e.运输质量(t)
f.变压器运输时允许的最大倾斜度
14
套管
型号规格
a.高压套管
b.低压套管
c.中性点套管
额定电流(A)
a.高压套管
b.低压套管
c.中性点套管
绝缘水平(LI/AC)(kV)
*a.高压套管
*b.低压套管
c.中性点套管
套管的弯曲耐受负荷(kN)
a.高压套管
b.低压套管
c.中性点套管
套管的爬距
a.高压套管
b.低压套管
c.中性点套管
套管的干弧距离(应乘以海拔修正系数KH)(mm)
a.高压套管
b.低压套管
—
c.中性点套管
—
套管的爬距/干弧距离
15
分接开关
型号
额定电流(A)
级电压(kV)
无载分接开关电气寿命(次)
无载分接开关机械寿命(次)
绝缘水平(LI/AC)(kV)
16
工频电压升高倍数和持续时间
工频电压升高倍数(相—地)
空载持续时间
满载持续时间
1.05
1.1
1.25
1.9
2.0
工频电压升高倍数(相—相)
空载持续时间
满载持续时间
1.05
1.1
1.25
1.5
1.58
注意:*是保证值
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇